Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/5/c/5c18d4e9-50c1-44fb-bf98-8cd1106d2adc/legrandforum.sk/sub/m/funkcie/funkcie.php on line 11
Prepäťovka 039 39 | legrandforum.sk

Prepäťovka 039 39

Róbert Pisoň
Dobrý deň,
potrebujem pripojiť prepäťovú ochranu 039 39 v bytovej rozvodnici prepäťovú ochranu 039 39 . Prívodný kábel mám -J 5x4. ZŽ vodič CYA25. Aký prierez môžem použiť minimálne pre vodiče X,Y,Z ? Je porebné samostatné predistenie (hl.ictič 25A)?

Legrand odpovedá

Dobrý deň

Minimálny prierez kábla by mal byť 6mm2, maximálny prierez 25mm2. Predistenie prepäťovej ochrany by mal byť 20A istič, charakteristika C. V prílohe Vám posielam montážny návod k prepäťovej ochrane.
Pričom modul 3939 je len náhradný modul pre prepäťovú ochranu 3935, 3936 a 3938.


V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na ondrej.trnovsky@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601