Eduard Jakubčík
Dobrý deň - potreboval by som poradiť pri nákupe svoriek. Potrebujem pripojiť 3 ks káblových vodičov 4x16 mm2 tak aby jedna fáza mala 3ks spoločne pripojených svoriek na vstupe a jedna fáza 4 ks spoločných svoriek. Predpokladám 3 ks radových svoriek + nejaký člen, aby boli tie ti tri káble spojené.

Legrand odpovedá

Dobrý deň,



svorky takýchto rozmerov 37164 je možné prepojiť len neizolovanými prepojovacími hrebeňmi 37542.



Na poslednú svorku v rade je ešte potrebné dať izolačnú bočnicu 37551.